09.11.2009, 09:38
|
| Boardneuling | | Registriert seit: Sep 2008
Beiträge: 12
| |
Berechnung der Heizkörperleistung Nach einem Wechsel der Heizungsservicefirma zur Firma "T" stiegen die Betriebskosten vom Besitzer A der Wohnung erheblich.
Grund ist, dass die Firma "T" die Heizkörperleistungen nach DIN 834 (90/70°C) berechnet, während der der Hersteller nach DIN EN 442 die Normwärmeleistung ermittelt. In dem konkreten Fall von A würde dies bedeuten, dass die Heizkörper der Firma "K" durch die Firma "T" mit einer Leistung von 3148 W in die Berechnung genommen wird, während die Herstellerfirma "K" den gleichen Heizkörper mit 1873 W bei 70/55°C kennzeichnet (und es mit letzteren Werten seit Jahren berechnet wurde).
Dadurch ergibt sich für mich die Frage, warum sich ein solch drastischer Unterschied in der Berechnung überhaupt ergeben kann und ob A diese neue Berechnung von der Firma "T" anfechten kann bzw. welche Möglichkeiten er überhaupt hätte.
Vielen Dank im Voraus! |